为什么连接变量(参数) p2098[0].0再将其对应R2094.0~3 放进控制字,

已锁定

20160616NHTJ00

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2016-06-16

普通 普通 如何晋级?

为什么连接变量(参数) p2098[0].0再将其对应R2094.0~3 放进控制字,

337

0

2016-06-20 14:35:13

展开查看
引用自找答案,问题ID:91156

在触摸屏上做了3个按钮,分别连接变量(参数) p2098[0].0 p2098[0].1 p2098[0].2,再将其对应R2094.0~3 放进控制字. 比如将R2094.0连接到P840.按下按钮1可以从参数清单R2094.0 的状态从off 变为ON,但是驱动器却没有反应. 请各为帮忙分析下.

提问者:棒棒糖One


看驱动是否有报警;P864,P210等参数是否正确;根据r2参数显示状态,来判定哪些驱动启动的条件还不具备。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
怎样将触摸屏中设定地址中的变量值赋值,比如上面所说的将P2098.0关联后,为什么可以通过读取R2094.0来读取变量值?中间有什么联系么?有没有其他的P参数除了2098的可以实现同样的触摸屏信号控制
为什么连接变量(参数) p2098[0].0再将其对应R2094.0~3 放进控制字, 已锁定