 好乱啊,没有看完。如果只是想转起来测试一下网络通信的话,可以这样,

  1. 关于版本问题,不需要升级变频器FW的版本,你用PROTAL调试添加设备的时候,可以手动选择V4.7版本啊;然后离线状态下上载变频器参数。

  2. 关于运行不起来,建议你:

    A,在线先做恢复出厂设置;

    B,根据调试向导完成基本调试(VF模式,电机识别禁止,选择标准报文1)。

    C,先使用PROTAL的控制面板看电机能不能运行{如果报错就将P210设置成你的实际电压220V,这里建议接入为220V单向电源临时测试};

    D,如果能运行再测试网络通信。在PLC发出047E的时候,监视一下变频器的PZD状态是否收到控制字047E。如果能收到说明通信正常。这时发送047F和第二字发16#4000(100%转速)以下的数就可以正常运行了。

  3. 如果实际调试需要根据你的应用选择P1300,还需要执行电机识别。矢量模式建议做控制环优化。