回复:电源缺相会导致电梯用变频器起火吗?

simatic1958

  • 帖子

    94
  • 精华

    2
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-20 16:14:53

11楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-06-17 21:02:21的发言 >9楼

预充电就烧毁了??还没有启动?


我觉得不一定是电源缺相的问题,电源缺相在变频器未启动的情况是可以完成与充电的,本身预充电所需要

的电流很小,启动的时候会有欠压的故障显示,

可能是直流母线电压检测的问题吧,或者是旁路短接的继电器损坏了,达不到80%的直流母线电压,所以一直

处于充电的状态,或者达到了但是短接的继电器损坏导致预充电电阻一直发热,,

MM4的预充电我不确定是电流控制还是时间控制,可能是电流控制的吧,,

像现在S120系列都是时间控制,3S之内如果预充电没有完成,就会有预充电故障,,防止长时间处于充电状态。



电机还没有启动。我怀疑: 1. 电容有问题,导致瞬间充电大电流。 2.   预充电电路有问题,在频繁充放电。补充我的观点: 一直充电不会烧,因为还没有切主回路,充电后期的电流很小。