回复:电源缺相会导致电梯用变频器起火吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-20 19:40:26

12楼

呵呵,楼主挺有意思。实际情况是预充电电阻烧了吗?烧了且有明火;电源缺相了?好像是分析的,当时没有确认吗?


电阻被烧了,说明整流电路电压没有充起来,且主电路没有旁路预充电电路,那就是预充电电路一直在工作被烧的。而为什么会这样?可能的原因就是两条,一条是输入电源电压不够,还有一个是输出,直流端的电容有问题。应该检查输入和输出环节。当然,还有一种可能,就是旁路接触器没有正常动作。