现场有一台水泵,通过调节水泵变频器频率来调节供水压力,这里比如PID SP设定值 设置成100Kpa,自动调节下PID 输出为40Hz。当打到手动时,手动给定变频器频率为30Hz,可是在不改变SP设定值情况下再次切换到自动时PID输出会立刻再次编程自动情况下的40Hz。
请问如何让PID当手动切换到自动时,从手动给定值那里微调而不是直接采用自动下的输出? 也就是当手动30Hz改为自动调节时,PID会输出30Hz,然后微调满足要求,而不是立马变成40Hz的自动值?
感谢!业主这边反应手动切自动时变化太大了。