以下是引用yming在2016-06-20 19:43:18的发言 >9楼

S120也应该有 动能缓冲吧。工况允许条件下,建议试试。P1240

(供电电压瞬时跌落时,会自动降低输出频率,保持运行。)


动能缓冲的前提是必须得有大惯量负载,否则降速很厉害效果也不明显。另外我们的工艺也不允许有太大的速降,否则把物料拉断也同样是停机