回复:PID 手动切换成自动时如何避免PID输出波动过大?

黑阁男爵

  • 帖子

    261
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-21 10:11:21

2楼

展开查看
以下是引用宁超在2016-06-20 22:31:04的发言 >1楼

给LMN的增长限定幅度 或者 梯度增加 斜坡等方式等都可以达到你说的目的

比如LMN的增加为2hz/s,减小设定5hz/s 

也可以给PV值一个滞后(lag功能),别防止它在一个时间点过程值变化太大。变化很大,调节值势必也会猛烈增加减小。

请问宁超兄,如何才能实现您说的

“给LMN的增长限定幅度 或者 梯度增加 斜坡等方式等都可以达到你说的目的

比如LMN的增加为2hz/s,减小设定5hz/s 

也可以给PV值一个滞后(lag功能),别防止它在一个时间点过程值变化太大。变化很大,调节值势必也会猛烈增加减小。”


可以说清楚点吗?感激不尽!有个范例最好了