谢谢大家!


现场改造增加信号齿轮不是传统的在轴端加装,而是做成两个半块齿轮,用螺栓对接在电机轴上,方法比较原始。



我是这样想的:

1、两个接近开关触发信号位置错位90度安装,同时齿轮外径和齿距要保证1#、2#在变换触发齿位时有 = 0的时刻。

2、当2#有上升沿时,如果1#保持触发,则判定正转;反之当1#有上升沿时,如果2#保持触发,则判定反转。


现在难点在于:

1、1200如何设置才能实现上述功能。

2、1200响应时间能做得到吗?

假定最大1500转/分   25转/秒 ,每转12个脉冲,每个脉冲间隔3.3ms,

 系统如何做到这么快的响应速度。


不知思路对否,烦请高手解答。


同时感谢 不明外星生物 的帮助,非常期待你的实验结果,自己这边条件有限,没有实验条件,同时烦请各位继续帮助我解决问题。