照片没拍全,DRIVE-CLIQ在上面,已经接了。

刚开始BOP不亮就怀疑有问题,但是CU本身问题,CF卡问题,BOP面板问题无法确定是哪一个

我先拿电脑PING了网口,169.254.11.22是ping不通的

然后下载了最新的固件到CF卡里,还是无法连接。

由于现场只有一台设备,我没办法做更多测试,只好申请维修

不然还可以换到另一台设备上测试CF卡和BOP面板来排除CF和BOP的问题

寄回来后,新的CU上电后是RDY灯常亮,COM闪,但BOP有显示

PING了网口,169.254.11.22可以ping通

调试完成后,所有设备的灯均正常亮


总结:我也调试了几年机器,第一时间肯定不会怀疑CU问题,做了我能做的工作,在现场条件不具备测试CF卡和BOP的情况下,只能申请维修CU,结果也验证了我的设想。