回复:接触器空载合闸外线跳闸

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    161

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-21 12:03:01

8楼

展开查看
以下是引用不留的半桶水在2016-06-19 20:47:22的发言 >6楼

这个,隐性故障真折磨人!

是不是用高压耐压表检测的??

以下是引用holdkcsxyz在2016-06-17 15:40:05的发言 >5楼:谢谢两位大侠问题已...

引用5楼详细内容:

谢谢两位大侠问题已经解决,有条L线轻微对壳体漏电,有点像分布电容似的,规范走线至关重要。

以下是引用逍遥天空在2016-06-17 13:33:56的发言 >:从楼主描述的情况来...

引用详细内容:

从楼主描述的情况来看,已经是排除了设备内部的漏电异常。外部电源箱的漏电保护器是否排查了?外部电源箱到设备的这段线路是否排查了?漏保故障的情况碰到过,线路破皮(下雨天户外,被老鼠咬破绝缘皮)也碰到过。


回两位大侠;我也没想太多,让他们换了整根电缆。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4272条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。