现场有一台水泵,通过调节水泵变频器频率来调节供水压力,这里比如PID SP设定值 设置成100Kpa,自动调节下PID 输出为40Hz。当打到手动时,手动给定变频器频率为30Hz,可是在不改变SP设定值情况下再次切换到自动时PID输出会立刻再次编程自动情况下的40Hz。
请问如何让PID当手动切换到自动时,从手动给定值那里微调而不是直接采用自动下的输出? 也就是当手动30Hz改为自动调节时,PID会输出30Hz,然后微调满足要求,而不是立马变成40Hz的自动值?
感谢!业主这边反应手动切自动时变化太大了。
L楼主是不是 用的FB41?
FB41功能块没有手自动无扰动切换功能,需要自己做。
自动状态下是闭环调节,正确做法是手动到自动切换时,将当前控制值LMN传到手动控制值MAN里面(需要在调用PID功能块之前来做)
在自动状态下,LMN值来自月LMN_P,LMN_I,LMN_D(也就是比例项,积分项,微分项三者之和)LMI_P是根据SP和PV值乘以比例直接算出来的。LMN_I是积分项值是保留的,所以在 手动到自动切换时,如果要实现无扰动切换功能,需要自己做程序,试下下面方法 MAN_ON变为0时(用上升沿)将 MAN-ER*GAIN 传到LMN_I里。