为了实验普通无线以太网产品的可靠性问题,昨天早上就进行了实验,一直跟踪测试,采用各种各样的方法给它增加干扰等等,最终得到普通无线以太网做I-DEVICE的结果是:不可靠的


实验设备:1 两台S7-1200的PLC 型号 1215 -v4.1版本  2,两台工业以太网无线网桥

无线网桥一个设置为发射 一个设置为接收


经过测试,发现通讯经常中断有时候10分钟都没有一次中断,有时候1分钟断开2-3次。所以普通无线以太网产品使用在I-DEVICE这样的高速通讯上是不可靠的,反而增加风险


改了一条路

走I-DEVICE通讯的想法泡汤了,于是在以上硬件设备没有任何改变的条件下又测试了S7-通讯,调用了PUT GET 进行了单边通讯,数据交换的速度是10HZ 数据量是50 BYTE,这个时候发现通讯很是稳定,没有发现有通讯中断等等方面的问题,(通讯中断检查方法是每个扫描周期加1发送到接收端再通过接收端返回,进行判断通讯状态)

于是还是有一点怀疑,不断的进行测试增加干扰还是发现S7通讯没有出现通讯中断的问题。

不过有一个小问题就是在编程设备点击在线时会有通讯延时的情况,这个可能有危险、,除了这个问题好像没有发现其他问题:


总结:1,做高速以太网无线通讯,建议使用西门子的专业产品,本人就是因为觉得西门子的无线交换机太贵了想走捷径,不过结果不理想,也可能是我选择了不理想的产品。

2,普通无线以太网产品,做S7通讯应该是满足使用的,为了安全增加通讯状态判断程序应该是没有问题的了。