WinCC7.3显示问题

751

2

2016-06-21 14:11:29

展开查看
引用自找答案,问题ID:78129

我使用wincc+CP5611的主站通讯,从站是标准的DP从站,有个问题,现在读上来的字高低位是反的,通过报文来看,发上来的是高字在前,低字在后,wincc读出来的正好相反,低字在前高字在后,这是什么原因啊?
举例:从站的电流测量值是7A,发出来的数据是70,十六进制对应的是 00 46,但是WINCC现实的数据确实17920,对应的十六进制是 46 00,这个事什么原因造成的,请问该怎么办呢?

提问者:finfred


youhm 回答道:

看看硬件组态里是否有交换高低字节的,如果没有可以在WinCC里建立内部变量,在全局脚本里对过程变量进行交换高低字节的处理赋值给内部变量,WinCC里好像没有直接交换高低字节的功能。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我使用S7-319F,在Wincc上显示订单数据,其中有一组出现显示数据与实际数据高低位互反的现象,刚好这个互反的变量是我自己在WIncc变量表里面添加的,其他正常的都是模板里面的变量。现在找不到为啥唯独这个变量显示互反。这是什么原因?
所有变量显示窗口是一样的,每个变量对应PLC地址都是OK的,搞不清楚变量显示的原理在哪?