【分享】现场过流故障解决实例

3312

11

2016-06-21 18:11:21

star star star

4-20mA给定信号导致的过流故障

设备运行中突然停机,经检查发现变频器报过流故障,故障代码F30001过流。设备类型为真空泵,电机侧最高转速1500转,设备侧15000转。转速的提高抽吸的压力升高。

查看电机运行曲线,发现电流逐步升高,速度实际值逐步升高超过1400多转后报故障停机。因为给定约为1300转。平时也就43hz,,操作工开始复位后运行不到一分钟就又故障了,基本排除电机电缆或者装置的问题。初步怀疑是由于失速造成的过流故障。

装置配置为G130+TM31端子模块,DCS输出模拟信号通过TM31传递给G130装置。速度给定模拟量为4-20mA对应速度0-1500,TM31端子板接线为X521.1 X521.2 。

查看速度限幅值为1500, 通过上位机给定转速1000转,运行设备,查看电机参数R0021电机实际转速值,开机运行,R0021参数实际值由0慢慢上升,到达1000转时没有停止上升而是一直加速,直至1400多转电机报过流故障。将电流表串入X521.1 X521.2发现其电流正常。

随机查看参数R4052,发现其实际值大于20mA,由此确定TM31端子模块输入通道损坏造成的电流实际值异常,从而其速度给定值最大,所以当启动时,速度给定值大于等于1500,造成过流故障。

设备停机时间紧,去仓库太麻烦,为了及时修复生产,将速度限幅P1082=1350转开机启动。待下次停机更换TM31端子模块。

通过西门子的功能图能够可以便捷的熟知其内部结构,外部给定到TM31的端子,经过滤波转换以及规格化将其变成数字信号,最后转换后的R4055传到变频器的速度给定P1070,图形化的原理查找问题方便快捷。

当然,对于模拟量信号丢失的处理,西门子也有专门的技术文档,可以通过DCC的编程来实现模拟信号的故障再运行。


当模拟量输入信号断线,SINAMICS S120/S150/G150/G130 可以保持原速度正常运行

6360135243312049335313963.pdf