以下是引用柳叶随风在2016-06-21 17:57:45的发言 >

  如果仅仅是你说的接线问题,实际用法的好处是什么呢?

  从现场来看,我说的这些部分I/O分明附近就有分站箱,它却没进分站然后走通讯协议控制字,这样会既节省线缆有简洁,而老外反而绕道把这些I/O连到较远(远接近20米线)的电器柜内的S120内。思考可能这种老外的接线控制方式独到之处的实际意义是什么?

这是个什么性质的设备呀?