嘻嘻,有意思。用还是不用驱动的I/O,还是看一个具体的系统。这是综合平衡的问题。用通讯传递,DP的速度得看通讯速率的选择。而PN通讯,就是100M,所以具体问题具体分析吧。谁知道你的系统DP通讯选的是多少呢。如果选的是几百千赫,那和100M差的数量级就多了。


端子通讯,优点是直接激励(响应速度快),操作简单;缺点是受信号数量约束,线多了安装布线麻烦,成本高,最大的问题是抗干扰能力远不及数据通讯传输可靠。