回复:接触器空载合闸外线跳闸

不留的半桶水

  • 帖子

    297
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-05-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-21 20:41:11

9楼

展开查看
以下是引用holdkcsxyz在2016-06-21 12:03:01的发言 >8楼

回两位大侠;我也没想太多,让他们换了整根电缆。

以下是引用不留的半桶水在2016-06-19 20:47:22的发言 >6楼:这个,隐性故障真折...

引用6楼详细内容:

这个,隐性故障真折磨人!

是不是用高压耐压表检测的??

以下是引用holdkcsxyz在2016-06-17 15:40:05的发言 >5楼:谢谢两位大侠问题已...

引用5楼详细内容:

谢谢两位大侠问题已经解决,有条L线轻微对壳体漏电,有点像分布电容似的,规范走线至关重要。

以下是引用逍遥天空在2016-06-17 13:33:56的发言 >:从楼主描述的情况...

引用详细内容:

从楼主描述的情况来看,已经是排除了设备内部的漏电异常。外部电源箱的漏电保护器是否排查了?外部电源箱到设备的这段线路是否排查了?漏保故障的情况碰到过,线路破皮(下雨天户外,被老鼠咬破绝缘皮)也碰到过。


你的换电缆简单,但是现在很多暗线(从地下穿管),实在没法更换

学习一切,让知识武装头脑