以下是引用kdrjl在2016-06-21 19:23:09的发言 >21楼

嘻嘻,有意思。用还是不用驱动的I/O,还是看一个具体的系统。这是综合平衡的问题。用通讯传递,DP的速度得看通讯速率的选择。而PN通讯,就是100M,所以具体问题具体分析吧。谁知道你的系统DP通讯选的是多少呢。如果选的是几百千赫,那和100M差的数量级就多了。


端子通讯,优点是直接激励(响应速度快),操作简单;缺点是受信号数量约束,线多了安装布线麻烦,成本高,最大的问题是抗干扰能力远不及数据通讯传输可靠。

  【优点是直接激励(响应速度快),操作简单】应该就是这个原因。至于【缺点是受信号数量约束,线多了安装布线麻烦】老外的设备到不至于干扰,老外做的设备接地及屏蔽处理相当完美。

  这个设备现在看来就是分站没用PN网线通讯的缺点,这是4年前的。现在我们的都是挂PN上了【无论S120还是分站】

  DP 1 通讯速率 6兆 也是D435和S120所挂的一路。。

  另一路 mpi/dp 也是用的DP 挂的是设备的分站 阀岛、以及触摸屏 速率选择为1.5兆(dp速率最大12兆)