犯的都是一个周期执行的错误。你要每一个周期去分析开关的on off。

M0.2 on的这第一个周期,是不是同时执行了两个MSG了?上面一个msg执行之后M0.2 on了。接下来第二个msg又由于得到了有效的触发,又执行了。那么这个周期是不是同时执行了两个msg啊?

有些东西就算分享,也是尝不到味道的,必须要分析,必须要纸上谈兵,才能知道其中问题。

你第一第二个网络,M0.1会在plc通电后的第几个周期会on呢?

答得对,后面所有问题都是围绕这个中心。