恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-22 08:56:07
13楼
还是不太明白楼主所说的,既然接触器出线端都已经拆除了,说明接触器通或断都不影响输入电路的电流大小,为什么在接触器没有接通前外部电箱的漏电开关没有跳,接触器接通后会跳?最好能有一个电路图什么的看看。
接触器空载(出线拆掉)每次合闸外部电源箱漏保跳闸(25A,漏电指示弹起)
楼主拆除接触器的输出是排除负载的漏电可能,接触器线圈回路有导线连接啊,接触器没有吸合部分导线是不通电的,吸合是需要通电的。