L楼主是不是 用的FB41?
FB41功能块没有手自动无扰动切换功能,需要自己做。
自动状态下是闭环调节,正确做法是手动到自动切换时,将当前控制值LMN传到手动控制值MAN里面(需要在调用PID功能块之前来做)
在自动状态下,LMN值来自月LMN_P,LMN_I,LMN_D(也就是比例项,积分项,微分项三者之和)LMI_P是根据SP和PV值乘以比例直接算出来的。LMN_I是积分项值是保留的,所以在 手动到自动切换时,如果要实现无扰动切换功能,需要自己做程序,试下下面方法 MAN_ON变为0时(用上升沿)将 MAN-ER*GAIN 传到LMN_I里。
感谢两位,似乎明白了,是不是将LMN_P和LMN_I 偏差部分抵消,只剩下MAN部分?
请问这里的MAN-ER*GAIN,ER是指什么?是指SP-PV吗?