机床用于角度定位的第二主轴断电重启后位置变化,求思路

1423

4

2016-06-22 10:53:58

 公司一台840D机床用于角度定位的第二主轴,在断电重启后(关闭电源再重新上电,不是NCK 重启,NCk重启无任何问题),定位角度发生偏差,下周一领导安排我去修理。

下面是我所了解且经过本人确认的信息

第二主轴定位使用第二测量系统,第二测量系统为外置绝对值编码器。

下面是我询问同事得到的信息:

第二主轴的机械传动没用任何间隙,在断电重启后通过使用记号笔做标记发现实际位置没有发生任何变化,查看系统界面的坐标值发现坐标值发生变化,变化大小以及是否规律没有注意。连接外置编码器的装置以及外置编码器都更换新的。

以上这些就是所有信息,求大家给思路,到底怎么查,我感觉该找的都找了。