回复:接触器空载合闸外线跳闸

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    161

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-22 12:15:20

14楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-06-22 08:56:07的发言 >13楼

接触器空载(出线拆掉)每次合闸外部电源箱漏保跳闸(25A,漏电指示弹起)

楼主拆除接触器的输出是排除负载的漏电可能,接触器线圈回路有导线连接啊,接触器没有吸合部分导线是不通电的,吸合是需要通电的。

以下是引用keeneyoung在2016-06-22 08:25:27的发言 >12楼: 还是不太明白楼主...

引用12楼详细内容:

 还是不太明白楼主所说的,既然接触器出线端都已经拆除了,说明接触器通或断都不影响输入电路的电流大小,为什么在接触器没有接通前外部电箱的漏电开关没有跳,接触器接通后会跳?最好能有一个电路图什么的看看。

是的,线圈那路漏电,换了整条多芯电缆。

评论