发布于 2016-06-22 13:55:21
7楼
ER 是pid运算的 偏差值 根据SP,PV以及死区值算出来的。
MAN是手动控制值,手动设定,LMN 在手动方式下LMN=MAN,在自动方式下 LMN=LMN_P+LMN_I+LMN_D
MAN值和LMN在自动方式下没有关系。
引用5楼详细内容:
感谢两位,似乎明白了,是不是将LMN_P和LMN_I 偏差部分抵消,只剩下MAN部分?
请问这里的MAN-ER*GAIN,ER是指什么?是指SP-PV吗?
引用3楼详细内容:
L楼主是不是 用的FB41?
FB41功能块没有手自动无扰动切换功能,需要自己做。
自动状态下是闭环调节,正确做法是手动到自动切换时,将当前控制值LMN传到手动控制值MAN里面(需要在调用PID功能块之前来做)
在自动状态下,LMN值来自月LMN_P,LMN_I,LMN_D(也就是比例项,积分项,微分项三者之和)LMI_P是根据SP和PV值乘以比例直接算出来的。LMN_I是积分项值是保留的,所以在 手动到自动切换时,如果要实现无扰动切换功能,需要自己做程序,试下下面方法 MAN_ON变为0时(用上升沿)将 MAN-ER*GAIN 传到LMN_I里。
引用楼主详细内容:
现场有一台水泵,通过调节水泵变频器频率来调节供水压力,这里比如PID SP设定值 设置成100Kpa,自动调节下PID 输出为40Hz。当打到手动时,手动给定变频器频率为30Hz,可是在不改变SP设定值情况下再次切换到自动时PID输出会立刻再次编程自动情况下的40Hz。
请问如何让PID当手动切换到自动时,从手动给定值那里微调而不是直接采用自动下的输出? 也就是当手动30Hz改为自动调节时,PID会输出30Hz,然后微调满足要求,而不是立马变成40Hz的自动值?
感谢!业主这边反应手动切自动时变化太大了。
请问版主,ER是FB41哪个参数?没有哪个参数是ER啊