谢谢大家的帮助!
这个项目是个改造项目,在别人系统上另加一套控制,而且新加控制是在断电后使用,有中控直流屏供电,客户的系统在断电后就不工作了。故此无法提供正、反信号。
精度不需要编码器那么高的精度,每转12个脉冲就可以了。
主要是现场另加编码器改造费用和施工难度较大,机构没有专用的输出轴了,加装编码器比较困难,所以就被逼到使用这个方法了。
现在我疑惑的是使用1200若如何保证程序能够准确采集到周期3.3ms信号,且接近开关每个信号都要准确采集到。
再次感谢大家,并期待高手指点。
能不能机加工俩半圆形的扇面固定在轴上,安装在轴上错位安装90度,这两扇面跟着轴旋转时可以用两接近开关检测扇面的弧形,即接近开关检测到扇面的弧形为输出为ON。(扇面在条件允许的话半径作大)
这样做不管电机正反转,俩接近开关在轴上都有90度检测不到信号,这作为检测正反转的开始条件
1 OFF& 2 OFF ----- 1 ON & 2 0ff ---- 1 ON & 2 ON----1 OFF & 2 ON---1OFF & 2 OFF 正传
1 OFF& 2 OFF ----- 1 OFF & 2 0N ---- 1 ON & 2 ON----1 ON & 2 OFF---1OFF & 2 OFF 反传