主要是MODBUS TCP 功能块的版本问题。

在同一台PLC中,不能使用两个版本;即便是3.1与3.0也不能混合使用。

低版本的项目经过升级;使用4.0固件的PLC时,不会自动升级MODBUS TCP功能块。低版本的功能块可以在高版本的PLC中使用,需要重新编译;确认。

V4.1(当前版本)与低版本的功能块完全不同,功能更强。


(以前的范例是老版本的,只能用于参考。新版本的MODBUS TCP V4.1需要看手册。)