以下是引用菲戈在2016-03-21 08:06:38的发言 >12楼

应该只需要授权买License

不知道是不是这个 @西范斯

以下是引用小洞洞在2016-03-19 09:56:32的发言 >11楼:问个问题 我现在有个...

引用11楼详细内容:

问个问题 我现在有个828D 的系统,版本为  V02.06 + HF 02,内部版本为02。60.32.00,问能不能开启OPC UA服务??是不是要升级版本????怎么升级????

以下是引用菲戈在2016-02-18 11:35:05的发言 >2楼:科普一下SIMATI...

引用2楼详细内容:

科普一下SIMATIC.NET

以下是引用西范斯在2016-02-17 20:59:13的发言 >1楼:SIMATIC.NE...

引用1楼详细内容:

SIMATIC.NET8.1可以通过OPC UA连接828D/840DSL,到但有条件:系统软件版本大于4.5SP2/购买选项XXxinX-0AP61-xxxx授权/数控端配置文件运行opc ua服务器

请问我不想用这个选件也没有授权,但是一取消这个选件的设置就报警,我应该更改那个参数?谢谢,非常感谢