S7-1200新增了时间中断,又称为日时钟中断(Time of day)。2015年的系统手册和Easy Plus V3.2都没有时间中断的介绍。从在线帮助可知有关的指令和300/400的差不多。主要的区别是其参数设置指令SET_TINTL新增了一个参数ACTIVATE,它为1时该指令激活时间中断。为0时和300/400一样,需要调用指令ACT_TINT来激活时间中断。开始的时候我将ACTIVATE设置为1,QRY_TINT指令读取的状态字正确,其第2位为1,表示中断已被激活。但是死活不能调用OB10。折腾了一个晚上,早上醒来突然想到试一下300/400的方案,还是用ACT_TINT来激活时间中断,一试就成功了!

希望SET_TINTL指令激活中断的功能能正常使用,使程序得到简化。