回复:【分享】频繁动作导致姆龙继电器损坏,给我的启示。

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-24 08:49:37

34楼

展开查看
以下是引用VOLLMER在2016-06-24 01:11:10的发言 >33楼

衡量开关切断感性负载能力,有个指标叫 Breaking energy 通常晶体管输出型的plc,这个值是0.1焦耳,而那种2A左右的小固态继电器,这个值也不过是1-2焦耳。

所以,即便使用固态继电器,为安全可靠起见,续流环节还是必须的。

触点的使用寿命主要还是要看触点的过电流能力,触点不够大就是安装了续流回路还是不能很好的解决问题。

评论