25楼

 火灾三要素:1,可燃物; 2,助燃物; 3,着火点。

这个事件中“可燃物”是什么?不是电阻,只可能是PCB板!

我维修过的西门子变频器,PCB板一看颜色并不是普通纤维板,而且都涂刷一层高温绝缘漆,不太容易被点燃。所以,看到这个描述,首先第一个问题是:这是什么牌子的变频器?它有经过点燃测试吗?

电气元件,象Wago的信号模块,全部都是经过最大电流测试,哪怕接线端子烧的通红,也不会引起绝缘材料燃烧,相信西门子产品的绝缘材料也都会有这样的测试,必须是高阻燃材料。

问题不在于什么原因点燃了线路板,而是这个线路板在什么情况下都不该被点燃!

大道至简,知易行难

精华帖版主置评:提出问题、可能性分析、结论都说的很好。很精彩。kdrjl