接到客户的电话,反应设备有时候DB块的值保持不住。

DB块的属性是断电保持属性。让客户查看PS407的电池,发现电池没有报警。

数据丢失非常偶然,目前还没发现规律。

并且跟客户沟通,客户也反应DB快丢失时,程序没有丢失。

项目中使用的是RAM卡,所以也就排查了电池的问题,DB块的保持是靠电池保持的,如果电池有问题

程序应该也会丢失。

还有什么原因可能造成DB块数据的丢失?有没有遇到这种情况的?

高手们帮忙分析一下,谢谢