我们单位有几台完全一样的设备,各自配用一套西门子S7-314C-2DP PLC + 西门子触摸屏控制的,现在其中有一台设备(假设为A),不知道是什么原因,无法使用。我将B设备上的CPU(含MMC卡)一并移到A设备上,则A设备能正常运转。
PLC是不带密码的,我可以上载程序,但是没有注释,实在是太难看懂。所以想请教下高手
CPU中的所有软件资料,包括组态、程序、数据块数据、时钟等,是不是都是保存在MMC卡中?
按照这个故障的情况,是不是仅需要将B PLC中的MMC卡插到A PLC中也能起到同样的效果。硬件部分我都查看并测试过,是没有问题的。
我从B设备上将PLC程序上载后,再下载到A PLC。这个是可以做的,但是数据块内有大量的数(我初略数了下,实数和整数就超过2000个),这里面有大部分都是设定的控制数据,比如某个温度点的HH,H,L,LL报警值,有什么方法将B PLC中的DB数据的实时设定值快速的复制到A PLC中呢?