本人做过一个S110带的主轴伺服电机风扇的控制。
控制思想:主轴可以在5rad/min内点动,即5rad/min以下风扇不启动,超过5rad/min风扇启动。现场需要主轴正常运行停止后风扇延时10s停止。直接用S110的自由功能块搞定:
P2141=5 超过5rad/min风机启动
r2199.1=N值到达(超出)
P20168=r2199.1 自由功能块延时输出
P20169=10000.00 延时时间10S
驱动器端子X132.1脚(DO8)直接设置成r20170.0,并直接将改点硬件连接至控制风机启动的接触器。
不用更改PLC程序,设定几个参数搞定,满足现场需求。