一生产线由两套Siemens 840D系统,某天正常工作时,有员工发现Simodrive611D模块的一个轴放大器下面有个塑料盖板没盖好去盖的时候,模块里的的一个直流电排螺丝和盖板里的簧片接触了一下,接触处发生巨响,该套数控系统的总空气开关跳闸。关机,再上电,Simodrive都能正常上电到显示“6“,X35灯灭,说明自检正常,按总控制面板上的NC启动键空气开关还是跳闸。
用钳表量空气开关工作电流,数字还没来得及跳就跳闸了。断电量该开关的三相负载直流电阻,发现有两相的电阻只有1.5欧,再查下去,发现原来下面接有一个单相变压器。
检查Simodrive的电源模块,断开输入,量电源的U与W的电阻几乎为0,而U与V,V与W都为兆欧级,初步判断是电源模块故障。
拆开电源模块,发现三相输入经自耦变压器(或是扼流线圈),经电桥整流,经8个电容滤波,输出P600与M600,600V直流,短路点就是P600与地线,发现semikron 电桥skd 31/12反相的三个二极管被击穿短路,马上去采购一个换上(六百大元)。
更换桥堆后,经测量UVW三相电阻平衡,输出侧为540V,(大多系统应为600V),机床好象应该是好了,但机床上电加载后还是跳闸,怪了,还有哪里出问题了呢?
该系统有两块轴卡,三个电机,将三个伺服电机的动力线逐个拔掉,编码器电缆不动,再上电实验,发现其中一个电机拔掉动力线就不跳了,难道这一路有问题?那到底是轴卡,还是电机又或是编码器有问题呢?此时回原点控制面板上显示三个坐标都有动作,然后中止,报警说回原点不能完成,应是系统发现断电源的那轴运动异常。万用表量电机各阻值,没发现有异常。将有问题轴的电机编码器与动力电缆接到将正常的轴卡上(电机是一样的,但内部各种参数是肯定不一样的,这样做是想欺骗一下系统,来确定哪个硬件有问题),回原点,故障轴的电机也动了一段(实际坐标与实物都动作),再报警,应该是有参数不一样而报错了,说明电机是好的那就是轴卡有问题了?
拆开该轴卡单元(两轴),每单元有
IGBT: siemens BSM25GD100D 98081 *1
触发器:IGBT-ASH Siemens GWE 462 000 KR 3110 *6个
还有:VOGT JN TA583138A * 3个
集成块HP 4514V *6个
为确认就是该轴卡故障,将两轴的IGBT互换,上电,故障依旧。再互换6个触发器(请勿模仿,我们是专业线路板生产企业,有专业设备),上电再试。在我的想法中,更换中如果有故障器件,那故障就会转移到另外一根轴上,没想到这次开关不跳了。于是进行加工,一切正常。
第二天开机数控启动又跳,难道是开关有问题?换上一个新的,故障现象一样。于是在启动系统时强行按住开关不让跳,然后加工过程中就不会跳,检测工作电流,离跳闸电流小很多,请高手指点到底问题在那里???