恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-25 00:05:40
6楼
抱歉忘了及时回帖了。现在回答下第二点。
如果在一个只有自动化信号传输的简单网络中,比如一个PLC带了3个分布式IO站,除此之外,没别的设备。
在这种网络上,除了PN IO信号之外,实际其它的数据很少,即使有也就是写诊断和配置数据,所以和PN IO数据存在竞争关系的数据就很少,而且分布式IO默认的数据刷新时间是2ms,看门狗时间是6ms,也就是说即使极端情况存在竞争关系,PN-IO数据被延时了一点点,只要没超过6ms,PLC系统都是不会报错的。
但有条件的话,还是推荐支持802.1p的交换机,更推荐支持PROFINET的交换机。交换机支持802.1P,并不完全等同用支持PROFINET.
十分感谢谢!!!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主