回复:起重主钩 已用两年 ,一日 突报F07901 超速 ,现已解决,其实还是有问题。。。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36710
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-25 09:34:33

6楼

展开查看
以下是引用SM AUTO在2016-06-25 08:56:30的发言 >5楼

 F7901故障应该和制动电阻大小关系不大。每组制动电阻的连续制动功率如果是3kW的话,18kW的连续制动功率基本够用。我在现场碰到的F7901故障大多和编码器及其接线、线路敷设有关,不规范的接线或线路敷设造成编码器干扰导致F7901。

我也是,F7901主要是因为编码器被干扰,或者信号不可靠所致。我是把一个时间拉长,做缓解。但根本解决还是从安装布线和EMC着手。