恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-25 09:34:33
6楼
F7901故障应该和制动电阻大小关系不大。每组制动电阻的连续制动功率如果是3kW的话,18kW的连续制动功率基本够用。我在现场碰到的F7901故障大多和编码器及其接线、线路敷设有关,不规范的接线或线路敷设造成编码器干扰导致F7901。
我也是,F7901主要是因为编码器被干扰,或者信号不可靠所致。我是把一个时间拉长,做缓解。但根本解决还是从安装布线和EMC着手。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主