我也常常设计这种将与驱动控制不相关的信号接到驱动上。与你图片不同的是:我不是这种“集中”控制柜;而是驱动器在现场(与设备模块在一起);把驱动器看作是分布式(智能)IO而已。省去了PLC的分布式IO模块。

此外,注意到,当今的驱动包含了STO基本安全功能的授权(有的型号包含的更多安全功能端子),而安全型 PLC模块是要单独订货买授权的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:物尽其用,很典型的发挥呀,kdrjl