恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-25 22:20:13
37楼
有刹车和离合控制情况下。使用LY2NJ继电合适。主要看负载线圈电流。如果电流在零点五安以下。保守可以使用30万次。尝试使用固态继电器不行。
嗯嗯,30万次确实是很保守的数字,我们设备的这个中继,一般大约几个月会坏,有的甚至能顶一年半载。
请问您的那台日本三木设备的LY2NJ中继在实际使用过程中一般能用多长时间?大约动作多少次?
目前离合和刹车使用的同一个中继的两组触点(一开一闭)来实现互锁,也曾考虑过用固态继电器,奈何固态继电器只有一组常开触点。。。
下次考虑分别用两个固态继电器来控制,再增加一个输出点,用PLC输出做互锁试试。不过成本翻了快20倍(25 VS 400大洋)了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主