也就是说,我更换了MMC卡后,重新送电,因此时CPU处于STOP状态,我拨动开关到STOP再返回到RUN,所以CPU进行了一次暖启动,而暖启动的过程中,所有的DB数据初始为默认值。
就有两个疑问了
为何更换MMC卡后,重新给PLC送电,CPU是处于STOP状态呢?本来该CPU就不需要后备电池,更换了MMC卡它是怎么识别出来的呢?难道跟S7-200类似,平时是有电容供电吗?
更换了MMC卡后,除了拨动开关使其暖启动进入RUN状态,可以通过PG使其进入RUN状态吗?热启动的说明是只有S7-400才有这个功能。并且也只有在有后备电池的时候,热启动后DB数据能够保存。
我很奇怪,前一段时间有个帖子也是说的是把当前CPU上传的DB的值下载到新的CPU中,如果上传的话肯定上传的是当前实际值你把程序下载到一个新的卡里面冷启动后会初始化DB的当前值但是冷启动结束后再下载一次DB就会显示实际值了,这似乎没有什么问题。