回复:【分享】频繁动作导致姆龙继电器损坏,给我的启示。

liucs_2009

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    565
  • 精华

    5
  • 被关注

    38

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-26 15:48:33

41楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-06-26 11:05:41的发言 >39楼

我这边的切片机也是使用三木的离合器制动器来控制切刀的,我曾经使用过插座式的固态继电器来控制离合器及制动器,有点问题不能正常工作,所以后来还是使用触点继电器来控制了。

以下是引用liucs_2009在2016-06-25 22:20:13的发言 >37楼:嗯嗯,30万次确实是...

引用37楼详细内容:

嗯嗯,30万次确实是很保守的数字,我们设备的这个中继,一般大约几个月会坏,有的甚至能顶一年半载。

请问您的那台日本三木设备的LY2NJ中继在实际使用过程中一般能用多长时间?大约动作多少次?

目前离合和刹车使用的同一个中继的两组触点(一开一闭)来实现互锁,也曾考虑过用固态继电器,奈何固态继电器只有一组常开触点。。。

下次考虑分别用两个固态继电器来控制,再增加一个输出点,用PLC输出做互锁试试。不过成本翻了快20倍(25 VS 400大洋)了

以下是引用HUANGZE75在2016-06-25 17:47:53的发言 >36楼:有刹车和离合控制情...

引用36楼详细内容:

有刹车和离合控制情况下。使用LY2NJ继电合适。主要看负载线圈电流。如果电流在零点五安以下。保守可以使用30万次。尝试使用固态继电器不行。

以下是引用liucs_2009在2016-06-24 16:39:44的发言 >35楼:谢谢HUANGZ...

引用35楼详细内容:

谢谢HUANGZE75!

我们恰好也有离合和刹车的频繁动作的互锁应用(大概每分钟通断30次),也发生过好几次继电器损坏的情况,下次也选用下LY2NJ试试~

查看样本,LYJ系列的特点是:电弧屏障装备和高绝缘强度;另外:其两极规格的负载电流和最大开关电流可达10A,而MY4NJ只有3A。

估计这就是LY2NJ比MY4NJ更耐用的原因吧!

您的离合和刹车控制,为啥用固态继电器不能正常工作呢?