固态继电器,用国产的也没问题,毕竟可控硅技术已经太成熟了。我觉得使用固态继电器关键在设计他的输入和输出的阻抗匹配,尽管是开关工作,对阻抗匹配要求不严,但毕竟是电子产品,他也算是一个典型的四端网络,在电路设计上,阻抗匹配要在合理的范围之内。这是连续可靠性工作最基本的要求。


交流固态继电器输入一般都是典型的光耦电路,所以控制器输入电流只要保证在10-20mA以内,连续可靠工作是没有问题的。注意,如果输入电流小于10mA,工作没问题,但可靠性变差,易受干扰;固态继电器输出是双向可控硅,理论上的过流触发,对负载应该没有特殊要求。但是国产的交流固态继电器,一定要对负载的工作电流有一个确认。往往制造商厂家给出的额定电流,不能用于工作电流。而是要选大。比如,用10A负载,不能选10A的固态,要选10A以上的。等等