回复:求助!阀位反馈不正常

qqzxx123

  • 帖子

    784
  • 精华

    4
  • 被关注

    266

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-26 20:29:09

5楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2016-06-24 08:38:47的发言 >4楼

这是因为你的反馈信号是四线制信号,下雨后对地阻值发生变化,造成信号和模块之间有共模电压,这样就造成了虽然信号是准确的,但是测量却不对,解决方法:把信号的负端和模块电源的m短接。

谢谢,问题已经解决。

不过该模块有两个同样的阀,当时都是设定关闭的时候,反馈显示开度大约30%,我按照您的方法短接了一下,发现只是短接了一个阀的反馈信号的负端,然后两个阀都好了!

good good study,day day up!!!!

精华帖版主置评:发现问题,引起热议,最终解决问题,有始有终。封精鼓励!