以下是引用yming在2016-06-16 21:48:09的发言 >5楼

这个从前遇到过。出现在功率较大容量的日本变频器上。

造成的原因是主回路接触器未闭合。

而未闭合的原因是:为了驱动接触器,使用了个变压器;而该变压器线圈串连了熔丝保险(4A)。

当某种原因熔丝熔断时,主接触器无法闭合。造成主回路电流通过充电电阻,最终导致烧毁(负载较大)。如果电流正好合适,该电阻很可能一直处于烧红状态,最终导致周边起火(这是可能的)。


通常,控制回路电源是与主接触器相同支路,避免出现缺相造成主接触器不能闭合。



y版,我看现在的西门子变频器用的都是英飞凌一体化的ipm模块,是不是把每只igbt上的rcd吸收也集成在里面了?或者是否放在了变频器的其他位置?这部分电路应该距离igbt越近越好的,我咋没找到?

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/