回复:【分享】频繁动作导致姆龙继电器损坏,给我的启示。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-27 09:23:22

53楼

展开查看
以下是引用liucs_2009在2016-06-26 15:48:33的发言 >41楼

您的离合和刹车控制,为啥用固态继电器不能正常工作呢?

以下是引用HUANGZE75在2016-06-26 11:05:41的发言 >39楼:我这边的切片机也是...

引用39楼详细内容:

我这边的切片机也是使用三木的离合器制动器来控制切刀的,我曾经使用过插座式的固态继电器来控制离合器及制动器,有点问题不能正常工作,所以后来还是使用触点继电器来控制了。

以下是引用liucs_2009在2016-06-25 22:20:13的发言 >37楼:嗯嗯,30万次确实是...

引用37楼详细内容:

嗯嗯,30万次确实是很保守的数字,我们设备的这个中继,一般大约几个月会坏,有的甚至能顶一年半载。

请问您的那台日本三木设备的LY2NJ中继在实际使用过程中一般能用多长时间?大约动作多少次?

目前离合和刹车使用的同一个中继的两组触点(一开一闭)来实现互锁,也曾考虑过用固态继电器,奈何固态继电器只有一组常开触点。。。

下次考虑分别用两个固态继电器来控制,再增加一个输出点,用PLC输出做互锁试试。不过成本翻了快20倍(25 VS 400大洋)了

以下是引用HUANGZE75在2016-06-25 17:47:53的发言 >36楼:有刹车和离合控制...

引用36楼详细内容:

有刹车和离合控制情况下。使用LY2NJ继电合适。主要看负载线圈电流。如果电流在零点五安以下。保守可以使用30万次。尝试使用固态继电器不行。

以下是引用liucs_2009在2016-06-24 16:39:44的发言 >35楼:谢谢HUANGZ...

引用35楼详细内容:

谢谢HUANGZE75!

我们恰好也有离合和刹车的频繁动作的互锁应用(大概每分钟通断30次),也发生过好几次继电器损坏的情况,下次也选用下LY2NJ试试~

查看样本,LYJ系列的特点是:电弧屏障装备和高绝缘强度;另外:其两极规格的负载电流和最大开关电流可达10A,而MY4NJ只有3A。

估计这就是LY2NJ比MY4NJ更耐用的原因吧!

我当时就是使用LY2NJ原常闭触点控制的制动器来控制一个固态继电器,原常开触点控制离合器的控制另外一个固态继电器,测试存在有固态继电器不能很好的通断,会有个延时的问题。你也可以自己试试。