回复:Profinet协议

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-27 12:39:54

7楼

展开查看
以下是引用Zane在2016-06-25 00:05:40的发言 >6楼

十分感谢谢!!!

以下是引用 westcowboy在2016-06-23 11:13:55的发言 >5楼:抱歉忘了及时回帖了...

引用5楼详细内容:

抱歉忘了及时回帖了。现在回答下第二点。

如果在一个只有自动化信号传输的简单网络中,比如一个PLC带了3个分布式IO站,除此之外,没别的设备。

在这种网络上,除了PN IO信号之外,实际其它的数据很少,即使有也就是写诊断和配置数据,所以和PN IO数据存在竞争关系的数据就很少,而且分布式IO默认的数据刷新时间是2ms,看门狗时间是6ms,也就是说即使极端情况存在竞争关系,PN-IO数据被延时了一点点,只要没超过6ms,PLC系统都是不会报错的。

但有条件的话,还是推荐支持802.1p的交换机,更推荐支持PROFINET的交换机。交换机支持802.1P,并不完全等同用支持PROFINET.

以下是引用Zane在2016-04-16 22:20:44的发言 >4楼:谢谢纠正!应该是80...

引用4楼详细内容:

谢谢纠正!


应该是802.1p


前几天在做一个培训时我还意识到在论坛的回答有问题,可一忙给忘记了。汗!


802.11p是关于WIFI无线通讯的协议


不过第2点还是有些异议,PN报文不能被及时转发,实时性如何保证,如何避免其他报文并行?能不能例举个不用西门子交换机带PNIO的实例,很多人感兴趣,也经常遇到问题,谢谢大侠!

以下是引用 westcowboy在2016-04-15 13:17:32的发言 >3楼:更正版主的几点说...

引用3楼详细内容:

更正版主的几点说法:

1:Profinet在传输中为了确保数据得到优先转发,使用了801.1P技术,在报文上增加了优先级标示,确保数据在经过支持802.1P的交换机时得到优先转发;

2:PROFINET协议并不一定需要交换机支持802.1P,只是推荐,因为如果使用了不支持802.1P的交换机,那么数据不能得到优先转发,当网络上有其它数据并行时,有可能会造成PN通信数据受阻。

3::802.1P和802.11P是2个不同的协议,不可混淆,详情找度娘。

以下是引用Zane在2016-04-07 19:57:18的发言 >2楼:PROFINET...

引用2楼详细内容:

PROFINET协议需要硬件支持802.11p

再多说几句:

PROFINET的很多功能都需要基于拓扑,也就是必须要管理型的交换机,而民用产品,或者说第三方产品都很难支持此功能。所以不是支持802.1P就能支持PN的。

另外,如果一个交换机上写着支持802.1P也不代表PN报文在上面就会优先转发,因为802.1P报文优先级是和VLAN标签放在一起的,PN报文的优先级是6,而VLAN的标签是0,关键是VLAN0几乎在所有交换机中都是无效VLAN,都需要手动在创建有效VLAN,之后,PN优先级才生效。。。。

说的越多越复杂啊。。。。

往简单了说,PN应用,选SCALANCE 200系列的交换机,就最简单了。。。。别的这些事情,都可以不用考虑。

Let's build the automation future!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11046条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。