花了两天的时间,装了一台电控柜。第一天开孔、固定,第二天配线、调试。全部出自自己手下,不过配线不太规范,没有标号管,最困难的是LOGO TD的开孔了,找到的液压开孔器是圆形模具,只好用手电钻密密地钻孔,排出一个方孔,再用板锉修整。
变频器面板和LOGO TD都固定在电控柜前面板上,使用它们完成全部功能控制,省去了旋钮、按钮、指示灯。
这是一个居民社区的管道直饮水系统,高层建筑,竖向两个供水分区。电控柜就是两个分区的两套恒压供水,每个分区双泵配置,定时轮换、补泵退泵,直接将ABB变频器调成SPFC循环软起模式,在变频器面板上直接显示压力值。很想使用MM440,MM440有很小的规格,但招标文件指定了ABB,ABB ACS510最小规格是1.1KW,仍偏大了,直饮水的供水流量很小,配套功率很小的。
LOGO负责两个分区的手动控制、超压保护、纯水箱缺水保护、定时管路循环和排污以及压力下限时闭锁循环排污、压力下限时停止变频器的SPFC直接工频启泵等功能。下次一定要用0BA8。
今天送来了南方CDLF过流部件全不锈钢的水泵、RO反渗透、不锈钢阀门、止回阀、减压阀、电磁阀、变送器、回水超滤、精滤、螺栓,好家伙,办公室里亮晶晶摆了一地,我们是私营小公司,给老板打工什么都要干的。又要忙两天了。
附上一张电控图。