因为S7-300PLC的定时器指令是异步刷新的。当条件满足时,定时器开始执行计时,这个时候定时器工作和PLC的扫描周期无关。楼主 使用了接通延时定时器。接通延时定时器输入脉冲宽度必须大于定时时间设定值,定时器才可以工作。当T37定时器定时时间到,此时T37常闭触点断开,定时器输入信号不导通,导致定时器常开触点也不会闭合。