以下是引用ab1201在2016-06-28 06:41:19的发言 >2楼

我不想用这种方式,用标准块FB61 62 FB63 这种例子有吗???

以下是引用pkh2006在2016-06-22 10:54:54的发言 >:  idevice啊,这得...

引用详细内容:

 

 idevice啊,这得看您的400PLC或CP443-1支持吗,如果支持,不需要编程序

可以OPENIE啊,不过没有现成例子,151-8就是个314,也就是说就是300和400的OPEN IE


可以参考300的https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/80490650