回复:【分享】保养清灰造成MM430变频器炸模块

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-28 08:58:43

2楼

上电没有问题,启动就炸机了,说明问题出在逆变器侧,而且估计是板子比如触发板 功率版的问题吧。。


首先清灰有一个很重要的问题,用什么吹,压缩空气?注意含有水分,尽量不要用,,可以用氮气,,

没有空气氮气这样的气体一般我们会用大功率的吹风机,风量风压一般都可以,一吹灰尘满天飞,但是要注

意静电的问题,可能吹一百台没有遇见,但是可能101台就炸机了,这个有实例的,,


如果拆开维护,那么注意电路板上的接头 连接线尽量不要拆下来,可能会差错了位置,比如触发的六组线,可以用一个毛刷扫一下,或者用酒精擦擦也可以。

当然还有专业的电路板清洗剂,也可以买来清洗,这就有点专业的维护了,


所以一般情况下对于变频器不了解得人就不要接触这样的工作了,避免拆开损坏,以及防止身体的静电损坏。说明书上有专门的提示,电路板中含有静电敏感原件,如处理不当,这些模块极易损坏。

只有在绝对必要的情况下,才去触摸线路板,而且身体要首先放电。。等等,