关于博途V13中S7-300模拟量处理,有些不理解。

2771

1

2016-06-28 10:49:28

展开查看
引用自找答案,问题ID:126741

使用博途V13对300PLC编程,可是模拟量输入模块(7PF01)每个通道的值都是0。
以前用step75.5都是右键模块,然后在监视/修改里面看每个通道的值 ,可是这回用V13在变量表里面监控,可是每个通道一直是0,希望大神能够指导。

提问者:11665


检查你的CPU型号,300系列CPU的过程输入影像区最大可以配置256个字,你监视的地址已经超过这个限制值了;看看是不是应该监视PIW?

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
用PIW监视就好了,有一点没有明白 为什么变量表里为iw编程里面必须用piw